1. Princip rada
Rješenje koristi COF ekran DMG80480F070_01WTR, koji koristi T5L čip kao glavnu kontrolu za primanje i obradu podataka o vodosnabdijevanju koje prikupljaju senzori, pokreće LCD ekran za prikaz podataka i kontrolira pretvarač za podešavanje brzine motora pumpe za postizanje konstantan i stabilan efekat sistema vodosnabdevanja.Postoje nenormalne funkcije upozorenja i podešavanja vodosnabdijevanja s podjelom vremena.
2. Dizajn šeme
(1) Blok dijagram šeme
(2) Blok dijagram hardvera
(3)DGUS GUI dizajn interfejsa
(4) Dizajn kola
1.AD
Uglavnom prikuplja konvencionalne senzore od 4-20MA/0-5V, pretvara tip napon-struja u 0-3V i nakon AD izračunavanja može dobitiodgovarajući podaci senzora.
AD referentni kod
2.DA
Pwm se koristi za kontrolu analognog napona i emituje kontrolni signal od 0-10V kroz op-amp.
Šema detekcije DC
DC hardverska šema
DC referentni kod
3.IO ulazni dio
Uglavnom ulaze optokaplera, T5L detektuje odgovarajuće promjene nivoa.
IO hardverska šema
Referentni kod IO ulaza
4.IO izlaz
IO glavni Darlington tranzistor daje kontrolne releje, a IO kontroliše visoke i niske nivoe.
Hardverska šema releja
Referentni kod releja
5.RTC
RX8130, 2-žična komunikacija.
RTC hardverska šema
RTC referentni kod
6.485
Uglavnom koristite hardver za kontrolu slanja i primanja pinova.
485 Hardverska šema
7.PID
Uglavnom se koristi pozicijski PID algoritam, izlaz je ograničen, obratite pažnju na zasićenje integralnog člana, a rezultat je kontrola analognog napona za PWM.
8.Ostali kodovi
Automatsko podešavanje startnog pritiska prema vremenu.
Vrijeme objave: 30.11.2022